各位大大 我想利用電腦經過RS232連結到8051與其他RS232裝置 如下圖所示 我做了3個測試    1.電腦只與8051連線.....通訊都OK 2.電腦只與裝置1連線.....通訊都OK 3.8051跟裝置1都接上 只有8051的通訊OK 裝置1沒反應    請教各位大大 這樣的接法是正確的接法嗎 感覺好像裝置1無法同時拉高8051的位準  所以在RX TX訊號中只以8051為優先    
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 19:45:35 IP:211.21.xxx.xxx 未訂閱
RS232是1對1的通信介面 要跟兩個裝置連線 就要用2個RS232
killop
一般會員


發表:14
回覆:17
積分:11
註冊:2003-09-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 20:09:04 IP:140.116.xxx.xxx 未訂閱
8051只有一個UART 電腦跟8051溝通後 8051就不能在跟其他裝置溝通 這樣的話要再擴充8051的UART嗎?
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 22:40:29 IP:218.169.xxx.xxx 未訂閱
Hi! 幾年前有設計這個線路,是否正確?尚待有心人! 原本是用來監督RS232間通訊. 限制:Half-duplex mode only. Device1 and 2 必須適合多點通訊協定...
youngjfvs
中階會員


發表:5
回覆:45
積分:50
註冊:2005-08-07

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 22:57:33 IP:219.84.xxx.xxx 未訂閱
建議將RS232轉成485或422 就可以多點通訊
killop
一般會員


發表:14
回覆:17
積分:11
註冊:2003-09-04

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-19 11:06:05 IP:140.116.xxx.xxx 未訂閱
引言: 建議將RS232轉成485或422 就可以多點通訊
您的意思是像這樣的接法嗎 電腦端也是485 (Data+ Data-) 沒畫到電腦端也要232轉485 發表人 - killop 於 2005/10/19 11:08:57
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-19 12:09:52 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
PC 須接 RS232 - RS485 轉換器;其他端點如是自己設計的裝置(有UART介面) 只要接 RS485-UART就可以了! http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lbc180a.pdf 類似此類型的轉換器就可以了!
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-19 19:03:42 IP:218.169.xxx.xxx 未訂閱
Sorry not to you! 若有兩個裝置屬於相同,那當裝置回應時,RS485網路會有衝突. 曾經有公司推出Addressable RS232 to RS485 converter,但我認為限制很多.