關於外部中斷的問題 |
答題得分者是:㊣
|
anddyy
一般會員 發表:2 回覆:5 積分:1 註冊:2005-04-11 發送簡訊給我 |
ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0003H SETB TR0 MOV 35H,#02H MOV 36H,#03H MOV 37H,#04H MOV 38H,#05H RETI ORG 000BH MOV TH0,#0FCH MOV TL0,#018H ....略... RETI MAIN: MOV TMOD ,#00001001B MOV TH0,#0FCH MOV TL0,#018H SETB EA SETB IT0 SETB EX0 SETB ET0 MOV 35H,#01H MOV 36H,#02H MOV 37H,#03H MOV 38H,#04H PAUSE: ....輸出到七段顯示器... AJMP PAUSE================================================================= 我在做一個類似碼表的功能,當into﹦1時執行中斷副程式啟動計時器 原本的主程式 35H=01,36H=02,37H=03,38H=04 到中斷副程式 35H=02,36H=03,37H=04,38H=05 可是我用七段顯示器顯示35H~38H的值... 原本應該是由 1234 觸發中斷副程式後變為 2345 (1234 => 2345) 可是實際上卻是 2334 (1234 => 2334)只有35H和36H有更換,37H和38H卻沒有變 請問先進到底哪裡出問題了 Debug好久找不出問題來...@@ 發表人 - anddyy 於 2005/04/19 18:08:59 發表人 - anddyy 於 2005/04/19 18:11:04 |
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
|
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
您的中斷有問題,建議改為這樣:
ORG 00H AJMP MAIN ORG 03H JMP INT0_DRV ORG 000BH JMP T0_DRV ORG 30H MAIN: MOV TMOD ,#00001001B MOV TH0,#0FCH MOV TL0,#018H SETB EA SETB IT0 SETB EX0 SETB ET0 MOV 35H,#01H MOV 36H,#02H MOV 37H,#03H MOV 38H,#04H PAUSE: ;....輸出到七段顯示器... AJMP PAUSE INT0_DRV: SETB TR0 MOV 35H,#02H MOV 36H,#03H MOV 37H,#04H MOV 38H,#05H RETI T0_DRV: MOV TH0,#0FCH MOV TL0,#018H ....略... RETI
------
------------------------------------------------------------------------- 走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!? |
anddyy
一般會員 發表:2 回覆:5 積分:1 註冊:2005-04-11 發送簡訊給我 |
本站聲明 |