各位大大您好~我想請教一下!!
有關PIR325人體紅外線感測器的一些疑點?? pir325是否能感測到有5m的距離呢?
可是我使用了兩顆pir325感測器...
想說那感測範圍是否會增加= =
結果好像沒預期的範圍直大...
請問一下~那兩顆pir325放置的距離差不多放多寬~
才能達到最佳的感測範圍呢? 一個感測器只有一個輸出腳??
那我是否將夫出腳聯結至8051上面值可寫程式呢? 那我要寫8051的程式~要利用自走車加裝pir325來追蹤有溫度的物體
那~~程式該從何編輯呢???((對程式真的有點一頭霧水>"<)) 拜託各位老大們~~給小d多多指點!!
感謝各位大大~~拜託您了~~< >< >
|
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
這裡有PIR325相關文章,看看吧!
http://delphi.ktop.com.tw/topic.php?topic_id=64222 兩顆pir325感測器感測範圍並不會增加.
距離遠近,輸出電壓會改變,上面文章中有電路圖你研究看看吧.
要抓到51控制必須透過A/D,將電壓輸出轉為數位,再透過51去控制它.
------
------------------------------------------------------------------------- 走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!? |
venus_su
一般會員 發表:0 回覆:3 積分:0 註冊:2007-02-26 發送簡訊給我 |
|
aki
版主 發表:30 回覆:696 積分:755 註冊:2004-01-15 發送簡訊給我 |
|
balabubu
初階會員 發表:11 回覆:15 積分:25 註冊:2006-12-30 發送簡訊給我 |
通常這種一顆幾十元的sensor效果不會很好.反應速度不夠快.
好的sensor可能要管道才拿得到 你可能想用2顆做判斷與定位.效果應該不會好. 因為這種sensor是在輸入源有變動時(應該說在靈敏度的範圍達一個變化量值)才會輸出一個弦波. sensor上累積的電荷才釋放出.若目標物動個不停,來不及釋放電荷.電荷一直累積.就不能輸出弦波. 這是問題.主動遮蔽是一個解法,不過仍不夠好. 另外,指向性不佳.成扇形的感測區域,造成使用上不便.需要實際較正.兩顆sensor會出現交錯區域. 理論可以弄得很有條理.實作會脫離理論. 這東西用來做警報器挺適合,若是硬要應用在感測定位的功能.你會很傷腦筋.因為這東西不適合. |