請問一下從單晶片的P3.1(TX)如何轉成RS458
因為我要控一個伺服馬達 此馬達接收485的訊號 但是 我從8051 的P3.1 TX端 接到 485的TX 再從D D- 接給伺服馬達的D D- 順序是 8051→ 485→伺服馬達 但是RS232傳輸線的RX和TX端 接到485 TX RX端 再從D D- 給伺服馬達的D D- 卻可以動作了 順序是 RS232→485→伺服馬達 現在問題就是 從8051出來訊號TX端 是什麼訊號? 經過485卻無法讓伺服馬達動作 我有附上 我的版子圖形 版子上面有 晶片和 MAX232 編輯記錄
kk8051 重新編輯於 2009-09-08 14:03:40, 註解 無‧
|
mymj
版主 發表:132 回覆:486 積分:608 註冊:2002-10-25 發送簡訊給我 |
你可購買RS-232 轉 RS-422/485 轉換器
連到這http://www.brainchild.com.tw/tw/manufacturer/41359/41359.html 或看這篇文章http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsys_art_RS485.pdf 單晶片在通訊腳可用rs485 或sn75176晶片連接轉換 http://images.google.com.tw/images?hl=zh-TW&q=sn75176&um=1&ie=UTF-8&ei=7IWnSruCBNWJkQXNs-yGCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4 mymj
編輯記錄
mymj 重新編輯於 2009-09-09 18:49:27, 註解 無‧
|